* 건축설비기사 실기 2013년 1회 > 주택관리사

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

주택관리사

* 건축설비기사 실기 2013년 1회

페이지 정보

작성자👤 모아운영자

본문

* 건축설비기사 실기 2013년 1회

 

@ 1번

- 송풍량(m^3/h), 원형덕트경(m), 각형덕트(m)

 

@ 2번

1)

- q=전체부하

- W=q/C△Tw

2) 관경

- 유량 1800kg/h, 압력강하 30mmAq/m (31.25mmAq/m)

- 표를 보고 관경 30A

 

@ 3번

- V=Q/A (유속)

- h=f x (L/d) x (v^2/2g) : 손실수두 (달시공식)

 

@ 4번

1) 슬루스밸브, 2) 벨로즈형 감압밸브, 3) 스트레이너, 4) 안전밸브, 5) 압력계, 6) 글루브밸브

: 그림에 위의 보기에서 찾아서 설치하기

 

@ 5번

- 스프링크러 저수조 용량(ton)= 80L/min x 헤드개수 x 20분 (L) = OO(ton으로 단위 변환)

- 주펌프의 송수량(L/min) = 80L/in x 헤드개수 = OO(L/min)

- 주펌프 양정(mAq) = 실양정+국부저항+방수압수두

- 펌프의 전동기 출력 kW=QHk/102E

 

@ 6번

- 감압밸브 (200kPa -> 35kPa)

- 감압밸브 (500kPa -> 200kPa)

- 2방변 온도조절밸브

 

@ 7번

- 증기, 냉각수, 냉수, 희석용액, 농축용액

 

@ 8번

- 침입공기에 따른 열손실(kW)

1) 창문 크랙길이 / 창문 침입공기량

2) 출입문 크랙길이 / 출임문 침입공기량

3) 손실열량 = q=QC△T

 

@ 9번

1) 송풍량(m^3/h) Q=m/ρ=( qs / 1.2C△T ) (W) => Q(W) x 3.6 = Q(m^3/h)

2) 혼합공기 온도 / 혼합공기 엔탈피

- 혼합공기 온도

t = (m1t1 + m2t2) / (m1 + m2)

- 혼합공기 엔탈피

h = (m1h1 + m2h2) / (m1 + m2)

3) 냉각코일부하 (qc)

qc=m△h

4) 재열코일부하 (qh)

qh=m△h

 

@ 10번

1) 재료비 + 노무비 = 직재 + 간재 + 직노 + 간노

2) 경비 = ( 재료비 + 노무비 ) x A%

3) 일반관리비 = ( 직재 + 간재 + 직노 + 간노 + 경비 ) x B%

4) 이윤 = ( 직노 + 간노 + 경비 + 일반관리비 ) x C%

5) 부가세 = ( 직재 + 간재 + 직노 + 간노 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 ) x 10%

6) 총 공사가격 = ( 직재 + 간재 + 직노 + 간노 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 ) x 1.1

 

@ 11번

1) 가열코일 면적 (m^2)

- WC△Tw=KA△T

- MTD= (△1-△2)/ln(△1/△2)

2) 가열코일의 길이(m) (스케일에 의한 여유율 U)

L = A x 면적당길이 x U

 

@ 12번

1) 전동기만 실내

q= P x 부하율 x 사용률 x ( 1/효율 - 1 )

2) 전동기와 구동기계 실내

q= P x 부하율 x 사용률 x 1/효율

 

@ 13번

DDC방식 공기조화 시스템 냉방시 SV밸브(조절밸브)를 조절하는 역할을 하는 검출기

- 환기쪽 DT (덕트용 환기 온도검출기)

추천👍 0