* 건축설비기사 실기 2013년 1회
페이지 정보
본문
* 건축설비기사 실기 2013년 1회
@ 1번
- 송풍량(m^3/h), 원형덕트경(m), 각형덕트(m)
@ 2번
1)
- q=전체부하
- W=q/C△Tw
2) 관경
- 유량 1800kg/h, 압력강하 30mmAq/m (31.25mmAq/m)
- 표를 보고 관경 30A
@ 3번
- V=Q/A (유속)
- h=f x (L/d) x (v^2/2g) : 손실수두 (달시공식)
@ 4번
1) 슬루스밸브, 2) 벨로즈형 감압밸브, 3) 스트레이너, 4) 안전밸브, 5) 압력계, 6) 글루브밸브
: 그림에 위의 보기에서 찾아서 설치하기
@ 5번
- 스프링크러 저수조 용량(ton)= 80L/min x 헤드개수 x 20분 (L) = OO(ton으로 단위 변환)
- 주펌프의 송수량(L/min) = 80L/in x 헤드개수 = OO(L/min)
- 주펌프 양정(mAq) = 실양정+국부저항+방수압수두
- 펌프의 전동기 출력 kW=QHk/102E
@ 6번
- 감압밸브 (200kPa -> 35kPa)
- 감압밸브 (500kPa -> 200kPa)
- 2방변 온도조절밸브
@ 7번
- 증기, 냉각수, 냉수, 희석용액, 농축용액
@ 8번
- 침입공기에 따른 열손실(kW)
1) 창문 크랙길이 / 창문 침입공기량
2) 출입문 크랙길이 / 출임문 침입공기량
3) 손실열량 = q=QC△T
@ 9번
1) 송풍량(m^3/h) Q=m/ρ=( qs / 1.2C△T ) (W) => Q(W) x 3.6 = Q(m^3/h)
2) 혼합공기 온도 / 혼합공기 엔탈피
- 혼합공기 온도
t = (m1t1 + m2t2) / (m1 + m2)
- 혼합공기 엔탈피
h = (m1h1 + m2h2) / (m1 + m2)
3) 냉각코일부하 (qc)
qc=m△h
4) 재열코일부하 (qh)
qh=m△h
@ 10번
1) 재료비 + 노무비 = 직재 + 간재 + 직노 + 간노
2) 경비 = ( 재료비 + 노무비 ) x A%
3) 일반관리비 = ( 직재 + 간재 + 직노 + 간노 + 경비 ) x B%
4) 이윤 = ( 직노 + 간노 + 경비 + 일반관리비 ) x C%
5) 부가세 = ( 직재 + 간재 + 직노 + 간노 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 ) x 10%
6) 총 공사가격 = ( 직재 + 간재 + 직노 + 간노 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 ) x 1.1
@ 11번
1) 가열코일 면적 (m^2)
- WC△Tw=KA△T
- MTD= (△1-△2)/ln(△1/△2)
2) 가열코일의 길이(m) (스케일에 의한 여유율 U)
L = A x 면적당길이 x U
@ 12번
1) 전동기만 실내
q= P x 부하율 x 사용률 x ( 1/효율 - 1 )
2) 전동기와 구동기계 실내
q= P x 부하율 x 사용률 x 1/효율
@ 13번
DDC방식 공기조화 시스템 냉방시 SV밸브(조절밸브)를 조절하는 역할을 하는 검출기
- 환기쪽 DT (덕트용 환기 온도검출기)
댓글목록