* 건축설비기사 실기 2013년 2회
페이지 정보
본문
* 건축설비기사 실기 2013년 2회
@ 1번 : 사무실 냉방
1) 부하계산서
2) SHF = 현열 / 전열
3) Q= qs / (ρC△t) (m^3/h)
@ 2번 : 급탕설비
1) 급탕량 (L/d) = (건물면적) x (유효면적비) x (재실인원) x (1인1일 급탕량) = (L/d)
2) 가열능력비율 1/6 (1일 급탕량의 1/6을 1시간 동안에 가열하는 능력)
따라서
급탕 가열기 용량 (kW) = 급탕량(L/d) x (1/6) x 4.2 x (온도차) = kJ/h = kW
@ 3번 : 실내에 급기와 가압공기를 공급 / 흡입구에서 리턴공기를 흡입
1) 리턴공기량 = 급기량 + 가압량 - 배기량
2) 리턴 흡입구의 면적 (E: 리턴 흡입구 자유면적 계수)
A=Q / (V x E)
@ 4번 : 송풍기 상사법칙
1) 50Hz의 동력 (kW) : Q(풍량), Pt(전압,Pa)
kW=Q x Pt / ( 1000 x E )
2) 풍량 = 150 x (600/500)
3) 전압 = 200 x (600/500)^2
4) 동력 = 0.83 x (600/500)^3
@ 5번 고압증기를 필요로하는 곳에 증기배관 설계
1) 단위마찰저항(kPa/100m)
R= △P x 100 / (L + L') = 50 x 100 / (260 x 1.5) = 12.8(kPa/100m)
2) 구간별 관경
@ 6번 : 환기량(m^3/h)
Q= M / (Ci - Co)
@ 7번 공조 시스템의 덕트 규격
* 풍량/원형덕트/풍속/실제저항/장방형덕트
@ 8번 원형 덕트의 축소부 국부저항(Pa)
* 단면적비 A2/A1 = D2^2 / D1^2 = 22.1^2 / 50^2 = 0.20
* 축소각 40도
* 국부저항 △P=0.3 x (8^2/2) x 1.2 = 11.52 Pa
@ 9번 마찰손실(kPa)
* 유속 V = Q/A
* 마찰손실 = f x (L/d) x (v^2/2) x ρ
@ 10번 : 냉방 프로세스
1) 실내점, 외기점, 혼합점, 냉각코일 출구점
2) 혼합공기의 온도
t=(m1t1 + m2t2) / (m1 + m2)
3) 냉각코일의 열량 (kJ/h)
h3 = (m1h1+ m2h2) / (m1 + m2)
@ 11번 : 공기조화 자동제어 계통도 연기감지기 SD의 위치
* DT2(환기온도 검출기) 옆에 : SD라고 표기
@ 12번 : 위생배관 평면도
* 급수, 급탕, 오수(S), 배수(D), 통기(V)
@ 13번 : 부스타 펌프 급수설비 계통
1) 부스타 펌프 유량 = 순간 최대값
펌프유량 (L/h) = (L/min)
2) 펌프양정(m) = 펌프정지시 압력 + 100kPa
* 펌프 정지시 압력 = 실양정 + 저항 + 수전요구수압
* 펌프양정(m) = 48+100kPa=48+(100/10)=58m
3) 축동력(kW)=Q x H / (102 x E)
833.33 x 58 / (60 x 102 x 0.65) = 12.15kW