* 건축설비기사 실기 2013년 2회

 

@ 1번 : 사무실 냉방

1) 부하계산서

2) SHF = 현열 / 전열

3) Q= qs / (ρC△t) (m^3/h)

 

@ 2번 : 급탕설비

1) 급탕량 (L/d) = (건물면적) x (유효면적비) x (재실인원) x (1인1일 급탕량) = (L/d)

2) 가열능력비율 1/6 (1일 급탕량의 1/6을 1시간 동안에 가열하는 능력)

따라서

급탕 가열기 용량 (kW) = 급탕량(L/d) x (1/6) x 4.2 x (온도차) = kJ/h = kW

 

@ 3번 : 실내에 급기와 가압공기를 공급 / 흡입구에서 리턴공기를 흡입

1) 리턴공기량 = 급기량 + 가압량 - 배기량

2) 리턴 흡입구의 면적 (E: 리턴 흡입구 자유면적 계수)

A=Q / (V x E)

 

@ 4번 : 송풍기 상사법칙

1) 50Hz의 동력 (kW) : Q(풍량), Pt(전압,Pa)

kW=Q x Pt / ( 1000 x E )

2) 풍량 = 150 x (600/500)

3) 전압 = 200 x (600/500)^2

4) 동력 = 0.83 x (600/500)^3

 

@ 5번 고압증기를 필요로하는 곳에 증기배관 설계

1) 단위마찰저항(kPa/100m)

R= △P x 100 / (L + L') = 50 x 100 / (260 x 1.5) = 12.8(kPa/100m)

2) 구간별 관경

 

@ 6번 : 환기량(m^3/h)

Q= M / (Ci - Co)

 

@ 7번 공조 시스템의 덕트 규격

* 풍량/원형덕트/풍속/실제저항/장방형덕트

 

@ 8번 원형 덕트의 축소부 국부저항(Pa)

* 단면적비 A2/A1 = D2^2 / D1^2 = 22.1^2 / 50^2 = 0.20

* 축소각 40도

* 국부저항 △P=0.3 x (8^2/2) x 1.2 = 11.52 Pa

 

@ 9번 마찰손실(kPa)

* 유속 V = Q/A

* 마찰손실 = f x (L/d) x (v^2/2) x ρ

 

@ 10번 : 냉방 프로세스

1) 실내점, 외기점, 혼합점, 냉각코일 출구점

2) 혼합공기의 온도

t=(m1t1 + m2t2) / (m1 + m2)

3) 냉각코일의 열량 (kJ/h)

h3 = (m1h1+ m2h2) / (m1 + m2)

 

@ 11번 : 공기조화 자동제어 계통도 연기감지기 SD의 위치

* DT2(환기온도 검출기) 옆에 : SD라고 표기

 

@ 12번 : 위생배관 평면도

* 급수, 급탕, 오수(S), 배수(D), 통기(V)

 

@ 13번 : 부스타 펌프 급수설비 계통

1) 부스타 펌프 유량 = 순간 최대값

펌프유량 (L/h) = (L/min)

2) 펌프양정(m) = 펌프정지시 압력 + 100kPa

* 펌프 정지시 압력 = 실양정 + 저항 + 수전요구수압

* 펌프양정(m) = 48+100kPa=48+(100/10)=58m

3) 축동력(kW)=Q x H / (102 x E)

833.33 x 58 / (60 x 102 x 0.65) = 12.15kW

 

 