* 건축설비기사 실기 2013년 4회

 

@ 1번

1) 소화펌프 유량

방수량 = 130 L/min x 2 = 260 L/min

2) 펌프 축동력

전양정 = 실양정 + 마찰손실 + 토출압력수두 = 25 + 3.8 + 12.1 + 17 = 58m

(옥내소화전 방수압 = 0.17MPa = 17mAq)

축동력 = Q x H = (102 x E) = 260 x 58 / (60 x 102 x 0.7)= 3.52 kW

3) 펌프 토출관경

v = Q/A = Q / ((1/4) x (파이) x d^2)

d = 0.061m = 61mm => 65mm 선정

 

 

@ 2번 : 급탕설비 저탕조 주변 계통에 대하여 부속의 적합한 명칭

증기 / 1차측 압력계 / 게이트밸브 / 스트레이너

온도조절밸브 / 2차측 압력계 / 서머스텃트 / 가열코일

체크밸브 / 가열코일 / 글로브밸브 / 응축수

 

 

@ 3번 : 실내허용농도를 유지하기 위한 최소한의 외기량(m^3/h)

Q = M / (Ci-Co) = 300 x 19.5 / ( 0.001 - 0.00038 ) = 9,455,484 L/h = 9,435m^3/h

 

 

@ 4번 : 공조기 냉각코일

1) 코일 정면면적(m^2)

A = Q/V = 36,000 / (3,600 x 2.5) = 4 (m^2)

2) 대항류 대수평균온도차

MTD = 15-7 / ( ln(15/7) ) = 10.50

3) 코일열수

A = q / K△TCw = 255,556 / (1,360 x 10.50 x 1.2)

* 열수 = 전체면적 / (1열 정면 면적 ) = 14.9 / 4 = 3.7 = 4열 선정

 

 

@ 5번 : 배수통기계통 / 담당 배수단위수(fuD) / 통기관길이(m) / 통기관경(mm)

* 통기관경 결정

1) 배수단위수 산정 => 2) 배수관경과 부하단위 해당란 산정

=> 3) 통기길이 직상 선정 => 4) 위쪽 통기수직관 선정

 

 

@ 6번 : 공조배과 계통 / 순환펌프양정(mAq)

* 순환펌프양정 = 직관저항 + 국부저항 + 기기저항

= 200 x 1.5 x (30/1,000) + 5 + 4 + 3 = 21mAq

 

 

@ 7번 : 덕트지름, 압력손실

1) 덕트지름

Qa = 1,500 , Qb = 6,000 , Qc = 12,000 , Qd = 15,000

2) 압력손실(mmAq)

 

 

@ 8번 : 공량표 채우기

* 백강관, 흑강관, 게이트밸브, 스트레이너, 자오공기변

* 강관배관, 배관공, 보통인브

* 밸브, 배관공, 보통인부

 

 

@ 9번 : 지역난방 고온수 열원을 공급받아 열교환기로 급탕과 난방

1) 시간당 평균 급탕부하

급탕 부하 = WC△t = 2 x 50 x (30/10) x 4.2 (55-10)

2) 난방부하 = 5000W x 2동 x 50세대

3) 열교환기 용량 = 난방 + 급탕 = 500 + (급탕 시간당 최대부하)

= 500 + 15.75 x 2

* 고온수공급량 = q/(C△tE) = 531.5 / (4.2 x (150-80) x 0.9) = 2.009L/s = 120.54L/min

 

 

@ 10번 : 콘크리트 벽체

1) 열관류율

* 1/K = 1/a0 + L/λ + 1/ai

2) 결로가 발생하지 않으려면 단열재 두께

* 1/K'=1/K + L/λ에서 1/2.5 = 1/3.12 + L/0.03 그러므로 L=2.38 x 10^-3(m)=2.38mm

 

 

@ 11번 :냉동기 대수제어방식으로 공조기에 대하여 1) 1차 펌프방식 2) 존별 1,2차 펌프방식

 

 

@ 12번

* 냉각탑 냉각수 계통:

- 냉각탑, 응축기, 배관저항, 배관부속류저항, 밸브류저항

* 공조기 냉수 계통:

- 증발기, 공조기, 공조기자동밸브, 배관저항, 배관부속류저항, 밸브류저항

 

 

@ 13번

1) 현열비 = 현열/전열

2) 습공기선도에 공조프로세스 작도

3) 급기 송풍량(kg/h)

m=qs / ( C x △t) = 10 / (1.01 x (26-13)) = 0.7616kg/s = 2742kg/h

4) 냉각코일 감습량(kg/h)

L = m△x

5) 냉각코일용량

q = m△h

 

 

@ 14번

*DDC방식으로 제어되는 펌프의 인버터제어에서 대수제어방식 이외에 펌프의 부하를 덜어주며 동력을 절감하는 제어방식